wuyatao1988 2014-01-13 10:44:19 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1012查看 4回答
11G三级抗震锚固的数值是如何计算的?
如图:软件计算中3级抗震混凝土等级C30、HRB335钢筋的锚固系数(31/34);经查表后(11G-53页)得出:基本锚固长度31*三级抗震锚固长度修正系数1.05=32.55=取整33 那么应该是(33/37)。请各位老师帮解答一下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
小于25的计算为:29*1.05=30.45,取整为31。大于25的计算为:29*1.05*1.1=33.495,取整为34。
29d是非抗震基本锚固长度。
2014-01-13 20:30:31
-
11G三级抗震锚固的数值是如何计算的?你好软件默认基础和板为非抗震。所以31/34倍直径是对的。非地下室部分三级抗震要修改一下。
2014-01-13 11:01:13
-
经查表后(11G-53页)得出:公称直径小于25mm的带肋钢筋,基本锚固长度31*三级抗震锚固长度修正系数ζaE=1.05=32.55=取整33。公称直径大于25mm的带肋钢筋,基本锚固长度31*三级抗震(锚固长度修正系数ζaE=1.05)*(ζa=1.1)=35.81=36。应该是(33/36)。
2014-01-13 14:32:32
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看