开到荼靡 2014-01-13 15:17:54 | 安徽省 安装 | 10399查看 3回答
配电房所需要套的全部定额
配电房调试所需要套的全部定额如下:1.变压器的调试 2.高压柜的调试 3.低压柜的调试(不含电容柜) 4直流屏的调试 5.电容器的调试 6.10KV母线调试 7.1KV母线调试 8.中央变电所信号调试 9.接地调试 10高压避雷器试压。 请帮忙看一下,是否正确,有无重项、漏项、错项? 多谢指正。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、高压柜的调试、低压柜的调试(不含电容柜)不应做调试。
2、漏了1K送配电系统调试、10K送配电系统调试。
3、配电房如有备用电源(柴油发电机等),还要套备用电源自投调试、发电机调试等。4、电缆单体实验包含在系统调试内了,电缆绝缘实验包括在电缆敷设子目,不需要单独做电缆调试。
4、一般有情况配电房是没有直流供电的。
2014-01-13 15:29:09
-
已采纳
你好:还需套直流盘监视系统调试、500V以下直流供电系统调试。如果高压开关柜至变压器采用电缆的还应有电缆试验。
低压配电柜的单体调试要看柜内是否有可调式的原件,如没有就不需要调试。低压电缆的调试含在低压系统调试中,但高压的必须要单独调试。
2014-01-13 15:31:52
-
已采纳
同意楼上的回答
2014-01-13 17:40:38