孤月游子 2014-01-14 09:20:08 | 云南省 安装 | 998查看 3回答
电缆从配电室的配电柜到厂房电机的长度怎么算?
电缆由柜先经过配电室里的电缆沟,出电缆沟后上3.5m桥架,电机安装在离桥架2.5m处,安装高度为0.5m
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
清单工程量:配电柜安装高度(一般为0.2m)+沟深(进沟)+沟内敷设水平长度+沟深(出沟)+3.5(桥架距地面,此处从本层地面至桥架段,按桥架敷设计算)+桥架内敷设水平长度2.5m+桥架距顶的高度+(层高-0.5m)
预留量:(配电柜半周长)+1.5+1.5+2+1.5+1.5+1.5+1.5+0.5(电缆头1.5*2,进出电缆沟1.5*2,进出桥架1.5*2,盘柜下出线2m,电机处预留0.5m)
定额工程量=清单工程量*1.025+预留量
另,桥架引出时,需要先从桥架到顶,再沿顶敷设至用电元件垂直顶部附近,再沿墙引下。谢谢!
2014-01-14 09:31:03
-
配电柜预留+出沟预留+3.5+水平距离+(3.5-2.5)+0.5
2014-01-14 11:07:12
-
从配电室的配电柜到厂房电机的长度是2.5m?
枫叶 的回答 清单工程量:桥架内敷设水平长度2.5m后面应该是:+桥架距电机高度(3.5-0.5)
电缆敷设的附加长度各地可能存在差异,请按当地规定数值计算:
(柜2+进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5*4+至电动机0.5+电力电缆终端头1.5*2)*1.025+清单工程量*0.025
——黑龙江
2014-01-14 10:46:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看