消防报警系统声光前要不要计算模块
消防系统声光报警器一般是编码的(编码的声光报警器直接接入线网内;非编码的前边要有I/O模块)。现在的图纸,有的参考以前的图纸设计,系统图上显示I/O模块+非编码声光报警器,但平面图没显示I/O模块。问题一:平面图和系统图不一致按哪个计算? 二:平面图上是不是I/O可以省略? 三:预算应按图即I/O+非编码声光报警器,还是改为编码声光报警器? 问题一:平面图和系统图不一致按哪个计算? 二:平面图上是不是I/O可以省略? 三:预算应按图即I/O+非编码声光报警器,还是改为编码声光报警器?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有没有模块,以系统图为准。声光报警器一般情况下都要配置模块。(以前总线制时可以没有模块)。