• 请问,出层分线箱到户内多媒体箱的光纤是走竖直桥架还是穿管

    请问,出层分线箱到户内多媒体箱的光纤是走竖直桥架还是穿管呢? 下图中 中间竖直线是电井内竖直桥架,户内多媒体箱有大样图,进户内多媒体箱前面是配管,那么到户内多媒体箱的竖直段是走桥架,然后水平段穿管呢 还是竖直和水平段都穿管呢?

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般情况下是按管算的,,,个人认为箱子应该不会在桥架里面,不在桥架里面的话,如果你到户内箱的垂直那段要走桥架的话,那你必须要一段管从这个楼层箱走到桥架。,。。。个人觉得走管靠谱点,当然如果系统图中标有线槽或桥架的敷设方式的时候你要按走线槽的考虑

    2014-01-15 13:47:09 

  • 你好:这种情况要结合平面图看,但从图中没有看出有桥架,如果说竖井内是桥架,户内多媒体箱有大样图,进户内多媒体箱前面是配管,那么到户内多媒体箱竖井内为桥架,井外部分为配管。

    2014-01-15 13:47:42 

  • 除桥架敷设外,其他都为配管

    2014-01-15 13:43:54 