战 2014-01-15 15:16:34 | 河北省 安装 | 2081查看 4回答
电线接线端子
我想请教一下,电气中,我计算完BV3*2.5和BV3*4的电线工程量后,套取管内穿线定额,还可以套接线端子定额项吗?应该套无端子接线还是有端子接线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果与配电箱连接,要考虑接线端子
2014-01-15 15:22:36
-
套无端子外部接线
2014-01-15 15:22:37
-
不可以,这个用不着端子
2014-01-15 15:57:10
-
有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。
无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。
有端子外部接线;无端子外部接线:定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。
焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。
2014-01-15 16:38:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看