短发 2014-01-15 15:57:38 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1927查看 4回答
墙没有超高模板子目吗?
定额中:直形墙高3.6m 墙厚40cm内 钢支撑 是什么意思? 是指墙高在3.6M内的用这个子目吗? 那墙高超过3.6M套什么子目? 另:工程量代码里面的超高模板面积是什么意思?什么时候能用上
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2011海南计价定额内墙超高模板计算规定见纸版定额子目下边的附注说明:
1.墙高超3.6m时,工日数、松杂板枋材、铁钉、铁件、钢管支撑用量增加20%。
2.墙高超6m时,工日数、松杂板枋材、铁钉、铁件、钢管支撑用量增加30%。
在计价软件中输入定额子目后会自动弹出换算内容,可根据情况勾选即可,也可以输入定额后在下面的属性窗口中点开标准换算,选择勾选你要换算的内容即可,软件就会自动进行换算。
根据海南定额的计算规则,在图形算量软件中没有设置墙超高模板面积,所以在设置砼墙的时候要区分墙的高度,超过3.6m的墙体要单独标记一下,套定额时便于区分换算。
2014-01-15 18:25:23
-
在措施项目中的超高部分,有 梁板 柱墙
2014-01-15 16:03:34
-
定额是按墙高3.6m以内考虑,若超过3.6m就应该计算超高模板面积,套对应定额子目,此时就用的上超高模板面积工程量代码。
2014-01-15 16:07:46
-
同意楼上的回答。
2014-01-15 19:13:19