星宇 2014-01-15 16:47:54 | 内蒙古自治区 安装 | 2583查看 6回答
什么时候套竖直通道电缆定额?
什么时候套竖直通道电缆定额?一般是只有高层套这个定额吗?电井内的电缆能套这个定额吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有如电梯井那样的没有隔层的才是竖直通道,楼层的电气井虽称井但与楼层没啥区别。河南省有个定额解释:在竖直通道内的桥架上安装电缆不符合竖直通道电缆条件,可按普通电缆安装乘以1.2。由此可见在真正的竖直通道内尚且不全是,那么在不是竖直通道内的电气井内就更不用说了。
2014-01-17 09:43:35
-
在电缆井内敷设电缆时可套竖直通道电缆定额的,一般应该是有高层套这个定额的,电井内的电缆是能套这个定额的。
2014-01-15 16:55:24
-
电缆井内敷设电缆时可套竖直通道电缆定额的,但工量需单独核算。
2014-01-15 19:23:12
-
有高层的套这个定额,电井内的电缆是能套这个定额的,在电缆井内敷设电缆时可套竖直通道电缆定额的。
2014-01-17 10:20:11
-
竖直通道电缆敷设定额适用于在20M以上的高层建筑,高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。如果电缆敷设在20M以上的高层建筑,高塔等建筑物的竖直通道内桥架上,自然适用,否则不适用。
2014-01-17 15:48:45
-
竖直通道电缆定额子目只适用与专用直通电缆井,一般按楼层有楼板的电井不适用该定额子目。就是说必须是为了铺设电缆专门设计的、由下到上直通的电井、且高度超过20m的电井中安装电缆才能套用这项定额子目。
2014-01-17 20:27:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看