海的另一边 2014-01-16 13:53:53 | 河南省 安装 | 967查看 3回答
RVS-2*10该套什么定额?
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2014-01-16 14:02:22
-
RVS-2*10该套什么定额?套2-1342子目,主材单独按市场价计算。
2014-01-16 14:07:10
-
RVS是铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 ,应该套电气中的软线。 里面线最大的截面积是2.5,你可以考虑借用其他定额:八芯2.5,或者你把二芯2.5的换算吧,但换算的系数要有根据,看你们怎么定这个系数了。建议还是直接套用二芯2.5的,主材换回RVS2*1.0的。
2014-01-16 16:45:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看