tiantian 2014-01-17 10:11:58 | 湖北省 土建 | 1023查看 4回答
请问专家:砖混结构房屋几个问题,谢谢。
请问:一层和二层是框架结构,三层至六层为砖混结构的房屋,1~2层高4.5M,3~6层层高3M,那么1.圈梁和构造柱计算模板超高吗?2.窗台下面组要现浇窗台板吗,和窗户长度和宽度有关系吗?3.,底框过渡层的砌体墙需要在窗台标高处设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带吗?这个底框过渡层是指一层还是一二层两层呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一层和二层是框架结构,三层至六层为砖混结构的房屋,1~2层高4.5M,3~6层层高3M,那么1.圈梁和构造柱计算模板超高吗?2.窗台下面组要现浇窗台板吗,和窗户长度和宽度有关系吗?3.,底框过渡层的砌体墙需要在窗台标高处设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带吗?这个底框过渡层是指一层还是一二层两层呢?
一层和二层梁(不含圈梁)、柱(含构造柱)、板应该计算模板超高费;3~6层圈梁和构造柱不计算模板超高;窗台下面按设计要求计算现浇窗台板;和窗户长度和宽度无关;底框过渡层的砌体墙需要在窗台标高处设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带按设计要求;底框过渡层是指一层还是一二层两层按设计要求。2014-01-22 09:30:38
-
1、模板高度是按3.6米计算的,4.5m已经超高了,计算超高费。
2、看设计图纸,按图纸施工,图上没有的就不做,有的就做,窗台板的长度和宽度没关系。
3、底框过渡层也是按图纸节点施工,有的就做没有的就不做。
2014-01-17 14:49:27
-
1.不计算超高
2.看具体设计
3.看设计图纸
2014-01-17 10:14:03
-
请问:一层和二层是框架结构,三层至六层为砖混结构的房屋,1~2层高4.5M,3~6层层高3M,那么
1.圈梁和构造柱计算模板超高吗?:框架结构的梁柱计算超高,圈梁和构造柱不再计算超高
2.窗台下面组要现浇窗台板吗,和窗户长度和宽度有关系吗?:按图纸上的标注,有窗台板就做
3.,底框过渡层的砌体墙需要在窗台标高处设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带吗?:按节点图或说明计算
这个底框过渡层是指一层还是一二层两层呢?:是二层
2014-01-17 10:16:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看