sandyjuan 2014-01-17 10:14:48 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1397查看 3回答
基础梁标高确定问题
一层框架柱从基础梁顶标高开始,但是基础梁高度不一致,顶标高有-0.7,有-0.8,请问两个基础梁相交KZ6,那框架柱的底标高应该是从-0.7,还是-0.8开始
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
【您好,一般柱子是从梁底开始的,有插筋(详11G101-3第59页)。看一下你的图纸设计。
如果确实是从梁顶开始生根,以低的标高设定,即-0.8米。满足低标高的了肯定满足高标高了。】
2014-01-17 10:27:06
-
你将框架柱底标高按-0.8设置,软件会根据计算规则自动计算的,框架柱与基础梁重叠部分,是按基础梁计算,扣减框架柱的。如有疑问,汇总计算后,点查计算式及三维扣减就清楚了。
2014-01-17 14:37:17
-
一层框架柱从基础梁顶标高开始,但是基础梁高度不一致,顶标高有-0.7,有-0.8,请问两个基础梁相交KZ6,那框架柱的底标高应该是从-0.7,还是-0.8开始
由于基础梁标高不同,导致的柱底标高不同,分别是-0.7和-0.8,但是实际上在柱子在基础梁里面是需要锚固的
2014-01-17 10:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看