buxi 2014-01-18 03:39:32 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 635查看 2回答
钢筋抽样2013框架柱子预留筋问题
我总共设置两个楼层,基础层-4.9—0,一层0—3.5,但我只要算基础层的柱子,配筋画完后汇总,工程量里面没有基础层柱子插在一层楼上的一小部分预留筋,请问怎么把这部分预留筋的工程量给弄出来?(备注:基础层的柱子顶标高是-0.55,有的是0.25,一层楼我就没画柱子)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上一层也要布置上相应的柱或剪力墙,它才会计算锚入上层的钢筋,选择报表时就可以选基础层的钢筋信息,或者上层柱或剪力墙的属性中删除它的钢筋信息。
2014-01-18 03:44:19
-
如果一层楼没有混凝土构件,它会认为是已经到顶了,直接考虑顶端锚固(减保护层+12d),把一层的柱子画好,还有剪力墙,这样基础层的柱子钢筋才考虑伸出首层地坪以上Ln/3
2014-01-18 03:46:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看