• 报警主机接几根线报警总线到1、2、3号楼及地下室?

    报警主机接几根线报警总线到1、2、3号楼及地下室? 是只有1个报警总线连接报警主机,然后这根报警总线再分线分别连接1、2、3号楼及地下室? 电源线也一样吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我做了十几年的消防工程,从规划、到设计、到施工我都做过,我对消防相当的熟悉,从你提的这个问题来着,我能看出来你是刚刚接触消防系统。

    我来回答一下你的问题,“报警主机接几根线报警总线到1、2、3号楼及地下室?是只有1个报警总线连接报警主机,然后这根报警总线再分线分别连接1、2、3号楼及地下室?电源线也一样吗?”

    1、你提的问题就存在点误导性,一般人没法回答准确,你提的“报警主机接几根线”你指是的报警主机与分机之间还是,主机与现场设备之间。如果是主机与分机之间一般是232或485制通讯线,通常是一对双绞线(2根),叫通讯总线,实际主机、分机都是报警主机,只是安装的位置不同而已,他们之间只需要通讯线即可。

        如果你所指是报警主机与现场设备之间的报警总线,那么还要分两和情况,要看“1、2、3号楼及地下室”分别有多少点的现场设备,如果每个区域(甚至4个区域)的现场设备点数小于报警主机单回路规定的现场设备数,那么就是分别每个区域一个(甚至4个区域一共1个)回路总线,所以报警总线的回路线要根据报警主机每回路可带设备点数及现场实际设备点数确定。这样,每个回路就是一对双绞线(2根),但要指出的是现在很多厂家报警主机已经设计成环形回路,那么如果是环形回路,每个回路就会出2根,进2根,一共4根线。同时补充一下,就是要看每个回路线路的长度,各厂家设备都要考虑电压降这个问题,所以导线线径、回路长短还要与厂家沟通。

    2、同理,电源线出要看是哪个层面的,但电源线跟总线有点区别,如果分机是不带电源形式的,那么要主机给分机供电,从主机到分机就既可以一对电源线,电源线可在供到各分机之间的任何点并联,也可以每个区域各一对电源线。

        如果是报警主机或分机供给现场设备的电源线,也可只有一个回路,或多回路,根据现场实际情况考虑。

        电源线也同样要考虑电压降这个问题,所以导线线径、回路长短还要与厂家沟通。

    3、不知道我的回答能让你满意吗,这全是我一点一点写出来的,希望能对你有用。这可有一定的苦劳哦,把分给我哦,哈哈!

    2014-01-22 15:27:11 

  • 一般情况下是报警主机分别引出三路报警总线到三个单体,电源也是一样;但是具体的必须根据设计系统图确认,这种还是常规判断而已。

    2014-01-18 08:35:07 

  • 你好:正常报警总线是从报警主机分别到的1、2、3号楼和地下室的,电源线也是一样的。

    一般设计不是设1个报警总线连接报警主机,然后这根报警总线再分线分别连接1、2、3号楼及地下室的。如果这根报警总线出现故障,整个系统就不能工作了。

    2014-01-18 08:22:16 