haha123 2013-07-22 08:38:56 | 广东省 土建算量GCL2013 | 525查看 3回答
柱子模板超高问题!
比如是一根在3层的柱子,层高6米,也就是说柱子所在层的底标高是12米,请问这种情况柱子的模板做法该怎么套呢?套支模高度10米内的子目呢还是套3.6米内呢?这个3.6是相对于本层来说的还是相对于标高来说的呢?望高手解答。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套支模10高度米内的相应子目,这样全市模板的工程量是套3.6米内,超高过3.6米以上的模板就是套超过的子目了。模板的计算与楼层标高没有关系,它的层高有关系。图片供你参考。 “是不是超过3.6米就套10米以内呢,我有点看不明白,麻烦你说清楚点好吗,感激不尽 ”是你理解错了吧,没有说“超过3.6米就套10米以内”啊。 楼层高度10.0米内,套“支模10高度米内的相应子目”,然后当柱高3.6超过米时,超过3.6米以上部分套超高子目,明白吗。 “就是说比如柱子高度6米。他的底标高10米,是不是需要套10米内子目跟超过3.6每增加1米的子目呢?”注意理解解释内容啊。它与底标高没有任何的关系。
2013-07-22 08:50:50
-
我们山东省的超高我和你说下 你结合你们那的规定看看。比如柱子是5.9,算一个总高的模板面积,套柱子模板定额。超高5.9-3.6=2.3,在算一个2.3米的模板面积即为超高模板面积,单独套超高模板。按柱子高度就行啊 从基础顶面算至顶。你这个一共12米不是吗 套一个12米的柱子模板面积,超高三次,3米,3米,2.4米,分别用这个高度计算模板面积和超高次数
2013-07-22 08:40:22
-
只要超过了3.6米 就需要套超高 超高数值跟层的标高没有关系 只跟层高有关系 套一个层高范围的模板 再套一个超高 超过3.6每增加1米的子目 这个数值是层高减3。6米
2013-07-22 09:21:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看