乐天 2014-01-19 01:30:53 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 735查看 3回答
请问这个大样图如何去理解呢,这个洞口到底是多大才需要这样吊梁呢、
请问这个大样图如何去理解呢,这个洞口到底是多大才需要这样吊梁呢、
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正如图下所示,大于2.7米时采用此做法。
按照图中标注跨度为:
1、1800+250+1800=3850,3.85米,即跨度大于2.7米、小于3.85米时,采用右侧1-1剖面图非括号内的梁高及上下层钢筋布置;
2、2400+250+2400=5050,5.05米,即跨度大于等于3.85米、小于等于5.05米时,采用右侧1-1剖面图括号内的梁高及上下层钢筋布置;
至于小于2.7米及大于5.05米时,就不能参照此做法了。
2014-01-19 02:00:52
-
就是对于大于1.8以上时的做法。
“下面注释 过梁跨度大于2.7m作法,如何理解呢”哦,这应该是设计的前后矛盾,最好是咨询设计了。
也有可能是按下方标注的尺寸去理解,如1800*2+250=3850。
2014-01-19 01:38:57
-
这个没有普遍的规定。对于你这个具体设计是明白的规定跨度大于2.7米时采用。这是因为跨度大了,荷载大受力大从而引起配筋大截面大,而过梁下方的空间又有限时。
2014-01-19 01:47:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看