微笑 2014-01-19 02:07:46 | 山东省 安装 | 1674查看 6回答
储藏室配管配线
1、XM配电箱距地1m,层高2.4米,壁灯距地2.4m 开关距地1.3 插座距地0.3m 请问Xm到储藏室1、2、3的配管配线怎么算啊,假使现在的配线管都是PVC20的管子。求解 万分感谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算方法如下;第一个回路、1+0.1+6.8+2.4+0.1+0.12 。第二个回路、1+0.1+6.8+2.4+0.1+0.12 。第三个回路、1+0.1+6.8+3.4+2.4+0.1+0.12 。0.1为埋入底板内的长度,0.12到墙中心的距离以上为灯具、开关插座在一个垂直面上,如果开关和灯具不在一个垂直面上,每个回路再加灯具到开关的距离2.4-1.3=1.1+开关到灯具的水平距离 。
2014-01-19 03:11:06
-
先从平面图计算出来水平管的长度,然后,再根据开关等的高度计算立管的长度。
2014-01-19 02:24:42
-
这个图画的不是很清楚,储藏室应该是每户对应一个储藏室,分户计量储藏室用电,因此线都是单独进入每个储藏室的插座再到灯具再到开关,根据这个自行分别计算三个回路即可。
没有,可以共用管,但是线不行,因为需要单独计量。
2014-01-19 02:39:18
-
1、XM配电箱距地1m,层高2.4米,壁灯距地2.4m 开关距地1.3 插座距地0.3m 请问Xm到储藏室1、2、3的配管配线怎么算啊,假使现在的配线管都是PVC20的管子。求解 万分感谢
你好,按照一般设计规定,照明系统和动力(插座)系统应该是不同回路布线的,你这个设计的似乎是在一起的。
计算工程量的时候,需要分回路计算,一般插座低于建筑层高的一半的,都采取埋地板内敷设,所以插座高度=你水平量取的各段工程量加上竖向工程量,此处竖向工程量应该是插座高度加上埋地深度,一般的,我们按照埋地深度0.1m计量。
也就是竖向高度=(0.3+0.1)*3。水平高度您需要自量取。
需要注意的是,起始端配电箱的高度需要计入,比如 1.5m、1.8m等。
这样计算出来就是管的工程量,再计算穿线工程量,加上配电箱预留长度之后,*配电线根数即可。
照明的计算工程量类似,不过照明灯具一般在建筑层高上半段,所以多采取顶板内敷设,需要下翻。
2014-01-19 02:31:03
-
你好:没有见到系统图纸,看这张图1、2、3应是一个回路,你描述的层高有误,层高2.4m,壁灯安装高度2.4m,显然不合适,现设层高2.8m计算如下:2.8-1=1.8配电箱到棚面距离,+6.8水平距离,+2.8-0.3棚面到插座距离(按壁灯、开关、插座在一个垂直线上),+2.8-2.4棚面到壁灯的距离,+3.4两个轴线的距离,+2.8-0.3棚面到插座距离,另设墙后0.2m(1.2的间墙),计三处为0.2*3,合计PVC管量为:1.8+6.8+2.5+0.4+3.4+2.5+0.6=18m。
2014-01-19 04:03:01
-
进来学习学习
2014-01-19 06:16:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看