• 剪力墙构造柱配筋大样图表的图上钢筋何下面标的钢筋不同,应该以哪个为准呢

    大样图

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸是对的,只不过截面相同配筋不同,前面是1层配筋,后面是2层以上配筋,应该分层识别

    2014-02-03 14:52:15 

  • 剪力墙构造柱配筋大样图表的图上钢筋何下面标的钢筋不同,应该请设计单位加以明确..........

    2014-02-03 13:21:30 

  • 应该以图表的标注为准,大样图上绘制的有时候可能漏画

    2014-02-03 13:48:39 

  • 剪力墙构造柱配钢筋图纸上钢筋和下面钢筋有区分,应该按照设计单位的设计要求及抗震要求确定。

    2014-02-03 13:36:36 

  • 其实是一样的,一层钢筋是4B14+12B12

    二层以上是16B12

    2014-02-03 16:48:11 

  • 其实是一样的,总共钢筋是16根,3米以下12根@12+4根@14,3米以上是16根@12,中间的四根变了。

    2014-02-03 13:38:50 

  • 同意楼上的回答。

    2014-02-03 20:27:55 

  • 其实是一样的,一层钢筋是4B14+12B12

    二层以上是16B12

    2014-02-03 20:51:45 