43****@qq.com 2014-02-07 11:33:18 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 9131查看 4回答
桥架穿墙加焊接套管密闭处理的问题
1、截图中箭头所指的这个桥架(300*150)在穿墙时,需要预埋4根SC50的焊接套管。在现场我看到的情况是桥架不用加焊接套管,而是直接穿过预留洞并用防火泥与防火隔板做密闭处理,那请问在这个图中为什么要加焊接套管而不是直接穿墙,这里面有什么其他的考虑吗? 2、请问加了焊接套管后,防火泥跟防火隔板是用在套管上还是用在桥架上?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、应按设计要求加焊接套管而不是直接穿墙,这是出于人防工程对密闭要求的考虑。
2、加了焊接套管后,防火泥是用在穿电缆后的套管缝隙内。2014-02-07 11:39:24
-
出现这个的原因是施工没有严格按照图纸和规范做
2014-02-07 11:36:13
-
按规范规定不应有穿墙套管,应先问一下设计院,核实清楚后再定,应直接桥架过墙,然后用防火胶泥封堵就行了
2014-02-07 11:57:02
-
1、截图中箭头所指的这个桥架(300*150)在穿墙时,需要预埋4根SC50的焊接套管。在现场我看到的情况是桥架不用加焊接套管,而是直接穿过预留洞并用防火泥与防火隔板做密闭处理,那请问在这个图中为什么要加焊接套管而不是直接穿墙,这里面有什么其他的考虑吗?
设计图 要加焊接套管而不是直接穿墙 是正确的,是防火的要求;
2、请问加了焊接套管后,防火泥跟防火隔板是用在套管上还是用在桥架上?
当然是 用到套管上了;
2014-02-07 12:04:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看