唏嘘带点猥琐 2014-02-08 11:19:05 | 重庆市 其他专业 | 2267查看 2回答
请教高手,柱子变截面不用插筋,直接弯曲怎样设置呢?
请教高手,柱子在千赢官网首页登录入口中变截面插筋能不能不用插筋的方式呢。实际施工中柱子变个5公分10公分基本都是用大扮头弯的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件节点设置里面是不能按照你所说的设置的,但是可以设置下不计算这部分插筋长度。
1、先设置上层柱的钢筋--插筋信息设置成纵筋锚固。
2、设置节点设置里面的锚固长度为0,这样就不会计算插筋长度了。
2014-02-08 11:23:34
-
实际施工中柱子变个5公分10公分基本都是用大扮头弯的 这样的情况 软件也是会自动判断 处理的;
2014-02-08 11:22:43