• 单独抽水,约1年半,金额约960万元,套用水泵机械台班定额是按功率还是按口径

    山东省,拦海围堰项目,需干施工,故抽水约1年半,签证为200MM潜污泵,22KW,18KW,15KW各一台,其他泵若干。台班数量已签证。承包商按《山东省机械台班定额》中以口径套用污水泵定额,所报总费用约960万元。因为不同功率用电量不同,如直接套用这个定额,业主方在电费上与实际发生的用电量差异就很大,请帮忙看一下,这种情况下如何套用定额,还是电费另计,或其他解决方法?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据你们地区的定额,水泵降水要是按口径计算就按口径计算套取定额,工程量按签证的台班计算,一般定额的配套电机都是按规范配套电机,用电量存在差异可根据实际用电量调整即可

    2014-02-09 07:11:46 

  • 实际的签证量,与实际的用电量我想应该是会存在有差异,因为签证的台班,它不可能是按每8小时为一台班计算,可能会存在 6小时为一台班,或者3小时为半台班的方法签证,这样的签证量是合理的,但也就不可避免的造成用计算的电量与实际用电量的不同。如果是甲乙双方认可,也可以在套价时的台班用电量删除,然后按实际的电表量计算电费,但这对于本该由施工得利的费用,也可以说是用电的节余,就有点不合理了。

    2014-02-08 23:14:31 

  • 个人认为,可以根据实际台班耗电量,结合实际电费单价,价差调整

    2014-02-09 09:19:49 

  • 看合同规定,单独设电表的,按计数计算,未设电表的按系数计算

    2014-02-09 09:37:01 

  • 电费一般按功率计算,如果没用表,结合泵电机功率考虑

    2014-02-09 17:58:05 

  • 定额中的污水泵口径与配用电机功率是按理论相匹配的,可不考虑实际配用电机功率。按签证台班数量套用定额,按业主方电费价格为电费市场价格调整定额中电费价格。

    2014-02-10 09:44:57 

  • 本人认为按电表,按实际收取用电费用比较合理。

    2014-02-10 09:24:46 