4-58 沟顶 子目一般用在什么地方?
各位老师,新年好!请看截图。定额P228页7-(5)。请问一,(5)中最后一句话“现浇肋形顶板或预制顶板,分别按现浇有梁板及预制沟盖板计算”。地沟的“现浇肋形顶板”一般会出现在哪些构件中?二,4-58 沟顶 子目一般用在什么地方?三,净空断面积在0.2m2以内的配筋混凝土地沟到底套什么子目合适?四,盖板一般用现浇混凝土还是预制混凝土?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,(5)中最后一句话“现浇肋形顶板或预制顶板,分别按现浇有梁板及预制沟盖板计算”。地沟的“现浇肋形顶板”一般会出现在地沟顶板构件中,沟底、沟壁不会有肋形板的;
二,4-58 沟顶 子目一般用在现浇沟顶部位;
三,净空断面积在0.2m2以内的配筋混凝土地沟根据定额说明7-(4)(上传图片中7-(4)),应该将沟底沟壁工程量合并计算,套4-55(暖气、电缆沟(C15-40(32.5水泥)现浇碎石砼))及12-B1(现浇混凝土其他构件模板使用费 暖气沟、电缆沟模板)子目计算,钢筋另套相关的钢筋子目计算,现浇沟盖板套现浇平板相关的子目计算;
四,盖板一般用预制混凝土盖板,当设计为现浇混凝土沟顶时,才使用现浇混凝土的。
2014-02-12 15:25:46
-
一,(5)中最后一句话“现浇肋形顶板或预制顶板,分别按现浇有梁板及预制沟盖板计算”。地沟的“现浇肋形顶板”一般会出现在方形封闭式大型地沟的构件中。
二,4-58 沟顶 子目一般用在带顶板的地沟当中。
三,净空断面积在0.2m2以内的配筋混凝土地沟也可以按④套地沟子目,钢筋可以另算。
四,盖板一般用现浇混凝土还是预制混凝土,这个要看设计或者现场条件及工期。
2014-02-12 09:04:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看