• N2导线预留长度计算6根2.5,还是3根2.5?(有图)

    图纸中N2回路插座线在平面图中显示从配电箱引出两趟,是两趟N2线分别进配电箱,还是汇合成一趟N2进的配电箱?导线预留长度计算6根2.5,还是3根2.5?

    预留长度

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,图纸中N2回路插座线在平面图中显示从配电箱引出两趟,是两趟N2线分别进配电箱,导线预留长度计算6根2.5,按平面图计算,系统图少了一趟线。

    2014-02-12 19:11:09 

  • 恩,我们算电气的量时是先算回路里的线管长度,按平面图,线管的的竖向长度在这里就是2道,如果换成线的话,就是6*2.5没错,注意别忘记了半周长,回路每进出电箱一趟,就要计一回预留长度。

    2014-02-13 08:47:09 

  • 分别出,计算两根立管即可;设计中很多这种现象,普通插座经常这样画。

    2014-02-13 08:42:41 

  • 图纸中N2回路插座线在平面图中显示从配电箱引出两趟,是两趟N2线分别进配电箱,N2导线预留长度计算6根2.5的。

    2014-02-13 09:47:36 