安装算量 2013-07-18 08:13:39 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 959查看 4回答
关于采暖问题
请问:采暖设计说明中所有二次侧未采暖房间及总立、干管等均做采用橡塑保温,管道保温厚度为28mm,一次侧采暖管道(95/70℃)采用铝箔超细玻璃棉管壳保温,管道保温厚度为60mm,一次与二次什么意思?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一次供暖管道应该是采暖总管,一般是地沟内或架空管道;二次供暖管应该是进入建筑物内的采暖管道。
2013-07-18 08:29:15
-
请问:采暖设计说明中所有二次侧未采暖房间及总立、干管等均做采用橡塑保温,管道保温厚度为28mm,一次侧采暖管道(95/70℃)采用铝箔超细玻璃棉管壳保温,管道保温厚度为60mm,一次与二次什么意思? 一次是热源站点到小区供热换热站的循环管道,也属于一次循环水,水温较高,流量较大。 二次是小区换热站到各用户的循环管道,属于末端用热管道,属于二次循环水,水温较低。
2013-07-18 08:35:30
-
一、根据CJJ55-93《供热术语标准》对管网系统有如下解释: 1、5.1.12一级管网--由热源至热力站的供热管道系统。 2、5.1.13二级管网--由热力站至热用户的供热管道系统。 因此,换热器接入热源一级管网系统的一侧,一般称一次高温水侧;换热器接入采暖热用户二级管网系统的一侧一般称二次低温水侧。
2013-07-18 08:48:24
-
请问:采暖设计说明中所有二次侧未采暖房间及总立、干管等均做采用橡塑保温,管道保温厚度为28mm,一次侧采暖管道(95/70℃)采用铝箔超细玻璃棉管壳保温,管道保温厚度为60mm,一次与二次什么意思?
一次侧是热源至换热设备之间的系统管路,二次侧是换热设备后至用热端点,属于末端用热管道
2020-10-21 16:05:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看