• 关于采暖问题

    请问:采暖设计说明中所有二次侧未采暖房间及总立、干管等均做采用橡塑保温,管道保温厚度为28mm,一次侧采暖管道(95/70℃)采用铝箔超细玻璃棉管壳保温,管道保温厚度为60mm,一次与二次什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一次供暖管道应该是采暖总管,一般是地沟内或架空管道;二次供暖管应该是进入建筑物内的采暖管道。

    2013-07-18 08:29:15 

  • 请问:采暖设计说明中所有二次侧未采暖房间及总立、干管等均做采用橡塑保温,管道保温厚度为28mm,一次侧采暖管道(95/70℃)采用铝箔超细玻璃棉管壳保温,管道保温厚度为60mm,一次与二次什么意思? 一次是热源站点到小区供热换热站的循环管道,也属于一次循环水,水温较高,流量较大。 二次是小区换热站到各用户的循环管道,属于末端用热管道,属于二次循环水,水温较低。

    2013-07-18 08:35:30 

  • 一、根据CJJ55-93《供热术语标准》对管网系统有如下解释: 1、5.1.12一级管网--由热源至热力站的供热管道系统。 2、5.1.13二级管网--由热力站至热用户的供热管道系统。 因此,换热器接入热源一级管网系统的一侧,一般称一次高温水侧;换热器接入采暖热用户二级管网系统的一侧一般称二次低温水侧。

    2013-07-18 08:48:24 

  • 请问:采暖设计说明中所有二次侧未采暖房间及总立、干管等均做采用橡塑保温,管道保温厚度为28mm,一次侧采暖管道(95/70℃)采用铝箔超细玻璃棉管壳保温,管道保温厚度为60mm,一次与二次什么意思?

      一次侧是热源至换热设备之间的系统管路,二次侧是换热设备后至用热端点,属于末端用热管道

    2020-10-21 16:05:35 