• 疏散指示照明图纸设计要四根线,算量的时候是整个回路都算四根线吗?

    疏散指示照明图纸设计要四根线,算量的时候是整个回路都算四根线吗?但是现场施工就第一个灯具是四根线,其它灯具还是三根线?这是为什么啊?

    现场施工

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,疏散指示照明属于应急照明系统。

    应急照明系统比普通照明系统一般多一根线,你的图上所示,应该是穿耐火电线四根线一根管。

     四根线分别是 :平时的火线,应急的火线,中性线,PE线。

    带有蓄电池的,两个火线,用黄红颜色区分,一个零线一个地线。
    一个火线比如说黄色不进开关直接进灯,零线地线进灯,
    另外一个火线进开关从开关出来后进灯。那个直接进灯的火线是常火线,
    平时给灯充电。不影响灯的亮灭。
    如果是普通的没有蓄电池的灯那么两个火线都要进开关,一个作为强启线。

     依据设计图纸计算工程量,现场施工或许是不规范,不过你说的情况应该是应急系统照明比较少的。

    2014-02-18 10:21:55 

  • 你好:看你的图4根线中有一根强启线,所以整个疏散指示照明系统按照图纸施工必须是4根线。如果其它灯具还是三根线,那现场就没有按照图纸施工,少穿了一根PE线。GB9是接触器的常开点,是控制强启的。

    2014-02-18 12:37:57 

  • 整个回路(到开关的除外)都是4根线,做3根说明没有按图纸设计施工。

    2014-02-18 15:17:56 

  • 设计为4根线的应急照明线路,灯具不是应急灯(带蓄电池的),建筑有双电源。

    设计为3根线的应急照明线路,灯具是应急灯(带蓄电池的),建筑没有双电源。

    按你说的现场做错了,没有按图施工。不能起应急照明的作用。



    2014-02-18 11:29:48 

  • 整个回路都是4根线,两根是市电供电,两根是EB9蓄电池(柜)供电的。因为这个与应急照明有关。

    2014-02-18 10:22:55 

  • 你好:整个回路都按4根计算

    2014-02-18 10:31:18 

  • 其实应该是配管经过的灯具需要强制点亮时,才需要需要四根线,同时该灯具的控制开关(开关必须是双控)在此,火灾发生时,灯具开关在万一关闭的位置,通过消防信号反馈,继电器强制线接通,保证火灾发生时,灯具在点亮状态下,普通灯具还是三根线。还有一种情况是灯具内有蓄电池。有时设计单位电气专业人员,一知半解的设计,让人迷茫。好多人对电气控制就不懂,还依葫芦画瓢的复制粘贴。

    2014-02-21 14:28:02 