学徒 2014-02-19 23:39:22 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 5748查看 1回答
什么是剪力墙底部加强区?
各位老师,“剪力墙底部加强区为基础顶—8.95”请问一,什么是剪力墙底部加强区?二,底部加强区钢筋设置有什么要求吗?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙受地震作用破坏时,首先会在底部部位出现塑性铰,所以抗震设计时,为了保证剪力墙底部出现塑性铰后具有足够大的延性,需要对剪力墙可能出现塑性铰的部位予以加强(提高抗剪破坏力、设置约束边缘构件等),这个部位就称为底部加强区。一般的 当房屋高度大于24米时,剪力墙底部加强区取墙体总高度的1/10和底部两层之间的较大者。不大于24米时 取底部一层即可。结构设计时会考虑底部加强区的加强问题的。
施工图设计文件的结构设计中,对剪力墙底部加强区的高度有明确的说明,由于该部位是剪力墙很重要的部位,因此,在施工中应该有更多的关注。
1、看清楚设计文件中确定的剪力墙底部加强区高度。
2、在底部加强区部位,边缘构件以外的拉筋间距会比非加强区部位的小。
3、在底部加强区和非加强区转换的楼层,一般会出现结构变截面,钢筋直径变换等,参建各方应引起注意。
4、约束边缘构件中的箍筋和拉筋的间距,一级抗震时不大于100mm,二级抗震时不大于150mm。
2014-02-20 08:14:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看