连梁暗撑的布置
我有查看11G101-1的图集,但还是有些不清楚。求高人指点下 :1、当连梁满足什么要求的时候为对角斜撑,什么时候为对角暗撑? 2、对角斜撑和对角暗撑在钢筋的配置上具体有什么不同? 3、如图所示大样,对角斜筋、折线筋以及纵筋的根数应该填总共的根数 还是一半的根数? 4、暗撑箍筋的宽度和高度又分别指什么,该怎么计算? 求大神指点,详细点啊。感激不尽!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、混凝土结构设计规范《GB50010-2010》P-186页,剪力墙及连梁章节中有明确的规定,对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于2.5时,除普通箍筋外宜另配斜向交叉钢筋,其截面限制条件及截面受剪承载力可按下列规定计算。
1、当洞口连续截面宽不小于250 mm时,可采用交叉斜筋配置。图1。
2、当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用集中对角斜筋配筋或对角暗撑配筋。图2、图3。
二、对角斜筋和对角暗撑在钢筋配置中的区别主要是后者有箍筋,这是抗震的需要。
三、按着设计图纸要求的在属性中按实填数。
四、箍箍的宽高与普通箍筋是一样的.B是宽,H是高。正确在属性中输入完成后汇总计算,钢筋量就出来了,当发现输入错误或根数锚固长度与图纸不同时,可以编辑钢筋栏目中修正。
2014-02-21 14:26:18
-
按设计图纸在相应位置输入钢筋信息即可
2014-02-20 15:49:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看