呆呆 2014-02-21 11:41:44 | 湖北省 其他专业 | 3965查看 2回答
地下室满堂脚手架问题
地下室两层,一层层高为4.2米,建筑面积3500平米米,二层层高为5.2米,建筑面积3500平米,筏板基础为1米厚,基础标高为-10.7米,室外标高为0.9米,请问该地下室计算综合脚手架,满堂脚手架,需要计算满堂教授级超高费么?如需计算,该怎么计算超高工程量
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础部分可以计算基础满堂脚手架,计算了综合脚手架后不能再计算其他满堂脚手架。
2014-02-26 09:04:12
-
你好:计算了综合脚手架后,不用在计算其他脚手架。
2014-02-21 12:00:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看