• 管桩施工后涨土能否向甲方报量报价

    根据合同约定,土方工程施工范围是承台、基础梁土方开挖。工程采用预应力管桩施工后出现严重的挤土效应,土方涨土且量大,请问预应力管桩施工引起的土方涨土能否向甲方报价?广东省定额是否有相关说明?或者其他什么依据?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该做签证的,

    2014-02-25 12:53:08 

  • 土方开挖深度,按基础垫层底至交付施工场地标高确定(详见定额说明)

    一般不应另外报价

    2014-02-25 13:44:43 

  • 桩机的行走路线图也给甲方审批过,管桩太多出现挤土效应比较难避免。可以协商解决。

    2014-03-04 11:38:13 

  • 这是经验不足而吃亏的,按正常定额理解土方开挖工程量以场地移交记录中原始标高计算。但是如果管桩密度大,则涨土情况是百分之百会发生,投标的时候技术部门就应该在答疑的时候提出(有经验的预算人员也明白这个风险)并争取管桩施工完成后再进行场地标高测量作为土方工程计算依据。若后续才发现这个问题,则尽可能收集证据办理签证(至少各担一半)或者风险转嫁给土方分包单位(一般土方施工队都是本地人,在业主面前有施工单位没有的优势)。

    2018-04-17 21:51:36 