星宇 2014-02-26 15:54:30 | 内蒙古自治区 安装 | 5553查看 4回答
火灾事故广播喇叭及音箱装置调试
(1)火灾事故广播喇叭及音箱装置调试工程量=喇叭的个数+ 音箱的个数?(2)自垂百叶送风口和常闭远控多叶排烟口可执行正压送风阀、排烟阀、防火阀调试吗?(3)自动报警系统装置调试包含消防通讯分机及插孔调试吗?两者不冲突吧?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(1)火灾事故广播喇叭及音箱装置调试工程量=喇叭的个数+ 音箱的个数
(2)常闭远控多叶排烟口可执行正压送风阀、排烟阀、防火阀调试。自垂百叶送风口因没有执行机构,不存在调试,所以不能计取调试。
(3)自动报警系统装置调试包含消防通讯分机及插孔调试。两者不冲突。
2014-02-26 20:34:12
-
你好:(1)火灾事故广播喇叭及音箱装置调试工程量=喇叭的个数+ 音箱的个数。
(2)自垂百叶送风口不可执行正压送风阀、排烟阀、防火阀调试,常闭远控多叶排烟口可执行正压送风阀、排烟阀、防火阀调试。
(3)自动报警系统装置调试包含消防通讯分机及插孔调试吗?两者不冲突。
2014-02-26 16:03:23
-
(1)火灾事故广播喇叭及音箱装置调试工程量=扬声器的个数。
(2)自垂百叶送风口不用调试,常闭远控多叶排烟口可执行正压送风阀、排烟阀、防火阀调试。
(3)自动报警系统装置调试不包含消防通讯分机及插孔调试,需要另外套定额
2014-02-26 18:25:13
-
(1)火灾事故广播喇叭及音箱装置调试工程量=喇叭的个数+ 音箱的个数;
(2)自垂百叶送风口和常闭远控多叶排烟口可执行正压送风阀、排烟阀、防火阀调试;
3)自动报警系统装置调试包含消防通讯分机及插孔调试,两者冲突。前者包含后者。
2014-02-26 19:31:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看