枫叶 2014-02-27 19:56:56 | 内蒙古自治区 安装 | 1805查看 4回答
什么时候记取水灭火系统控制装置调试定额?
若某工程没有喷淋系统只有消火栓系统,则在火灾自动报警系统中还记取水灭火系统控制装置调试定额吗?什么时候记取水灭火系统控制装置调试定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
若某工程没有喷淋系统只有消火栓系统,在火灾自动报警系统中不记取水灭火系统控制装置调试定额。即有火灾自动报警系统又有喷淋系统的时候记取水灭火系统控制装置调试定额。
2014-03-04 14:13:21
-
回复:不计取,喷淋系统需要记取。
2014-02-27 20:41:29
-
若某工程只有消火栓系统,只要有消防报警按钮、模块接口则在火灾自动报警系统中还是要记取水灭火系统控制装置调试定额的。
2014-02-28 13:46:40
-
若某工程没有喷淋系统只有消火栓系统,则在火灾自动报警系统中不应该记取水灭火系统控制装置调试定额,如果有喷淋系统,则应该记取水灭火系统控制装置调试定额
2014-02-28 16:10:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看