格 2014-02-28 09:35:53 | 广东省 其他专业 | 967查看 3回答
千赢官网首页登录入口11系新平法
用新平法输原位标注时,是不是要把集中标注也加上?就是说如果原位标注左边标注为1c20,集中标注上部通长钢筋为2c22,那么输原位标注时应该输1c20还是1c20+2c22?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:同意楼上的回答 只是你的例子看了不是很舒服,原位标注1C20 改为3C20就舒服多了,软件的输入就是在 集中标注和原位标注的对应的对话框里照抄就行。
如果你的原位标注只有1C20 就是图纸标注错误,此处按集中标注输入2C22 或 咨询设计让他改正错误。
只有贯通筋加架立筋是 如:2C20+(2C12) 表示该截面有两根贯通筋加两根架立筋。
如果你梁的原位标注只有1C20 再没有别的钢筋信息 就不存在有2C22+1C20 的。
软件里 输入形式 和图集构造做的表达形式 是一致的 KL顶部原位标注 就是该截面处 梁顶部的 配筋总根数。
如:原位标注为:2C22+1C20 哪么在软件中 输入 2C22+1C20 时才是正确的。
2014-02-28 10:24:31
-
你好:原位标注应该输1c20
2014-02-28 10:04:59
-
您好:原位标注只要输入1c20 即可! 谢谢!
2014-02-28 10:22:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看