心愿 2014-03-04 10:12:40 | 北京市 安装 | 1919查看 3回答
桥架漏斗怎么套子目 住宅低压电缆用核相
1、施工完因桥架与配电柜高度不一样,出了洽商要求制作桥架漏斗和柜体连接,请问这个桥架漏斗怎么套子目 2、住宅低压电缆用核相吗,如果核相应套什么子目
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、施工完因桥架与配电柜高度不一样,出了洽商要求制作桥架漏斗和柜体连接,这个桥架漏斗包括在桥架子目中了。
2、住宅低压电缆需要用核相的,已经包括在电缆头制作、安装定额中。
2014-03-04 12:29:15
-
请问这个桥架漏斗怎么套子目 作为主材添加吧,定额已经包含制作安装,
2、住宅低压电缆用核相吗,如果核相应套什么子目 计算工程量不需要核相,接线要考虑,不需要单独选用定额
2014-03-04 10:18:46
-
1.桥架安装是按成品桥架编制的,不含桥架的制作内容,所以出现桥架制作的情况,编制补充子目另行计算。
2.低压配电柜需要进行相序测定和调整,含在配电柜单体调试子目内,与电缆没有关系。
2014-03-04 10:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看