贪吃鬼 2014-03-06 16:56:12 | 北京市 安装 | 1078查看 4回答
弱电箱安装方式
电话网络分线箱,系统图中给的是630*630*1200,但是平面图中未标明离墙和地面距离,总说明中提到未标明的配电箱明装为底边距地1.2m,暗装为底边距地1.5m,现在这个FD箱到底是怎么安装的呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弱电箱一般暗装,根据你的设计说明,应该是距地1.2米,但是你的分线箱外形尺寸给错了,或许是630*630*120吧,标高不会写在这里的;是1200就无法暗装了,建议沟通设计确认。
2014-03-06 17:18:30
-
按照1500安装,这样便于维修。
2014-03-06 17:13:03
-
一般弱电箱暗装,安装高度离地500
2014-03-06 17:02:43
-
你好:按设计图纸中的标注位置确定
2014-03-06 16:57:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看