小猪不吃米 2014-03-07 22:44:45 | 浙江省 其他专业 | 4393查看 4回答
浙江预应力混凝土管桩静压法套定额
500管桩我套2-28,2-32,-105,2-155,不知道对不对,另外预应力混凝土管桩PC-A500(100)的材料价怎么输入,我看人家套的是2-24,2-28,主材价用m换算成定额100m感觉价格总不对,坐等高手解释下,浙江的定额问题补充:送预应力钢筋混凝土管桩工程量计算式为什么是1.7*q,另外的不同,这个是根据什么计算的;主材价格已经搞懂了,不需要解释了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当地定额计算规则及交底资料
2014-03-09 08:37:10
-
定额计算规则“二、预应力钢筋混凝土管桩:
1.打、压预应力钢筋混凝土管桩按设计桩长(不包括桩尖)以延长米计算。
2.送桩长度按设计桩顶标高至打桩前的自然地坪标高另加0.50m计算。
3.管桩桩尖按设计图示重量计算。
4.桩头灌芯按设计尺寸以灌注实体积计算。”从项目特征中可以看:桩顶标高-1.85,自然原始地坪标高-0.65,
送桩就是:1.85-0.65+0.5=1.7乘以桩数目。注意:2-155,不妥,凿管桩(灌注桩是需要全部凿桩头)桩头只有发生桩头破碎才会截桩,而且不会全部破碎;如果完好,就不需要。只有需要发生的时候,才会签证出;要对桩灌芯的钢筋等需要计算。
2014-03-10 14:22:21
-
看看当地定额计算规则
2014-03-08 08:50:53
-
送桩乘系数是定额章节说明和工程量计算规则有规定,套定额时要学习
定额说明和工程量计算规则才能准确套用定额子目。
2014-03-08 21:31:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看