小鱼儿 2014-03-08 10:05:13 | 广东省 土建 | 6197查看 6回答
这样的剪力墙大样在千赢官网首页登录入口里面应该怎么画?如图
今天看见这样的剪力墙大样图,可是不会画,,,这样的配筋好像是柱子来的,可是这些是剪力墙大样?麻烦各位大神看下。。。应该怎么画?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两个端头,拐角处事暗柱,用暗柱定义布置。
纵横用剪力墙定义布置。长度要覆盖暗柱。
2014-03-08 10:07:19
-
看看中间的无阴影部分是不是是剪力墙,是的话,上下的按暗柱考虑,中间按剪力墙考虑
如果不是,整个都按照暗柱考虑
2014-03-08 10:09:07
-
看下图,剪力墙金画(包括暗柱要覆盖)
2014-03-08 10:15:36
-
今天看见这样的剪力墙大样图,可是不会画,,,这样的配筋好像是柱子来的,可是这些是剪力墙大样?麻烦各位大神看下。。。应该怎么画?
这部分看起来像是暗柱,应该是局部的剖面,你看一下,这部分应该是暗柱。
2014-03-08 10:11:30
-
下面的用暗梁画吧,上面的在墙其它钢筋里加箍筋,平的地方用板吧。这图有点像水池的
2014-03-08 10:52:54
-
今天看见这样的剪力墙大样图,可是不会画,,,这样的配筋好像是柱子来的,可是这些是剪力墙大样?麻烦各位大神看下。。。应该怎么画?
答:你好:用剪力墙和暗柱来定义是不正确的。计算的钢筋是不合理的。因为你看下,如果用墙来定义的话,墙的水平筋c8@200在墙的端头的钢筋时弯折,而这份大样图,端头的钢筋时环形的箍筋。个人意见直接定义为L型暗柱。里面都有钢筋信息。
2014-03-08 10:10:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看