GGJ2013柱,剪力墙插在筏板基础的问题
图纸有一层地下室,筏板基础在基础层布置,在基础层中将负一层的柱,剪力墙复制到基础层中,汇总计算的时候,软件显示构件不得与负一层重叠布置, 可是假如我不这样布置的话,剪力墙及柱在筏板基础中的插筋应该怎么计算。各位高手回答请付图啊,在此先谢谢了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 这个是由于你在负一层定义柱子的时候,柱子在底标高和顶标高是输入的实际数据,如果把柱子的底标高和顶标高按软件默认的层底标高或层顶标高,这样复制到基础层,柱子的底标高和顶标高也就分别是基础层底标高和顶标高了,就不会出现和负一层重叠的提示了。
2013-07-02 17:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看