逝水无痕 2014-03-10 08:40:47 | 江苏省 安装 | 836查看 5回答
配电管线的长度量取
在计算电气管线长度的时候,我看了下江苏定额站的解释 如图所示,电气配管工程量按施工图中的长度以延长米计算。这句话怎么理解。是不是两点之间的直线距离还是其他?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计图示尺寸以延长米计算。(图示:设计画在施工图上的代表管线的线条)。
2014-03-10 08:53:39
-
根据图纸设计走向量取。
2014-03-10 12:54:54
-
应该是两点之间合理的的最短距离;
2014-03-10 08:48:52
-
电气配管水平尺寸直接量取施工图上表示管线的线段的距离,垂直尺寸要按标高和安装高度来计算。配线的工程量要用配管的工程量加上预留长度,乘以导线的根数,最后加上余量。
2014-03-10 09:14:38
-
电气管线的计算;除电梯井、管道井、楼梯间、风井、预留洞口需要绕开,其他管线都按直线距离计算。
2014-03-10 09:39:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看