KC 2014-03-10 13:24:32 | 广东省 土建算量GCL2013 | 853查看 2回答
请问一下脚手架的问题,谢谢
1.GBQ里提取的钢支撑是什么? 2.在现场完成主体时,用来支撑在板模板下的脚手架是属于什么脚手架? 3.对于附墙柱来说(不是暗柱),墙套了脚手架后GCL里的脚手架计算式没有包括柱的长度,是不是柱本身要套一次脚手架?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,钢支撑就是钢管支撑。一般是胶合板模板钢支撑是和施工组织设计对应的。
【不是脚手架,是板模板支撑。即胶合板模板钢支撑,脚手架不计取。】
3.对于附墙柱来说(不是暗柱),墙套了脚手架后GCL里的脚手架计算式没有包括柱的长度,是不是柱本身要套一次脚手架?【您好,只有现浇混凝土独立柱、框架柱、砖柱、石柱需要单独计算脚手架。
2014-03-10 13:34:06
-
1.GBQ里提取的钢支撑是什么?
答:你好:就是模板的钢支撑。
2.在现场完成主体时,用来支撑在板模板下的脚手架是属于什么脚手架?
答:你好:这个不是脚手架,就是你的问题1里面的模板支撑。
3.对于附墙柱来说(不是暗柱),墙套了脚手架后GCL里的脚手架计算式没有包括柱的长度,是不是柱本身要套一次脚手架?谢谢
答:你好:不需要套用了。暗柱是剪力墙的一部分,工程量是并入墙里面的。暗柱不需要套用子目。
2014-03-10 13:27:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看