ja****@sina.com 2014-03-11 13:17:50 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 4385查看 4回答
不计算搭接工程量,但是要计算搭接处的箍筋加密,软件怎么设置
根据地方定额,钢筋因加工下料和定长产生的搭接(含绑扎、电渣压力焊等),其搭接部分的钢筋不能计算。但是根据G101系钢筋平法的要求,在钢筋搭接长度范围内箍筋要加密设置。请问用GGJ软件如何处理。问题补充:要求不能算搭接工程量,也就是说在搭接设置中把所有的连接形式全部改为气压焊,这样还能算出加密箍筋吗?还有就是按规范要求:12以下钢筋的要绑扎,这绑扎搭接的搭接长度可要比其它连接方式的大很多,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据地方定额,钢筋因加工下料和定长产生的搭接(含绑扎、电渣压力焊等),其搭接部分的钢筋不能计算。但是根据G101系钢筋平法的要求,在钢筋搭接长度范围内箍筋要加密设置。请问用GGJ软件如何处理。
答:你好:
1、柱的搭接区箍筋加密在软件中可以设置。如下图所示。
2、梁的搭接箍筋加密需要自己手算添加到单构件里面。
2014-03-11 13:24:22
-
根据地方定额,钢筋因加工下料和定长产生的搭接(含绑扎、电渣压力焊等),其搭接部分的钢筋不能计算。但是根据G101系钢筋平法的要求,在钢筋搭接长度范围内箍筋要加密设置。 用GGJ软件 正常 设置就可以了,只要选好了 计算规则,软件会自动给予计算的;
2014-03-11 13:24:22
-
搭接处箍筋,就是按加密来处理的,这个系统是默认规范做法的
2014-03-11 14:10:05
-
在工程设置中,把搭接设置中的12-14改为12-12,14-22或更大的都改为电渣压力焊,然后在到到计算设置中把19项min(5*d,100) 改为实际箍筋间距,如80,软件默认箍筋加密是“是”
2014-03-11 14:23:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看