fuzhangxu 2014-03-11 19:06:05 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1403查看 3回答
钢筋软件怎样设置钢筋搭接
师傅你们好,我想请问一下钢筋软件中这样的设计怎样搭接,1,梁上部钢筋值径大于20用套筒连接,而梁下部钢筋都搭接 2、柱钢筋值径大于20用套筒反之搭接。请问这样怎样设置。3、剪力墙的附加钢筋怎样设置问题补充:这个设置里面是可以的但是同样的值经梁上面就会是套筒而梁低经也是套筒 梁低径我要的是搭接
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个设置里面是可以的但是同样的值经梁上面就会是套筒而梁低经也是套筒 梁低径我要的是搭接
梁上面筋用套筒,下面筋用搭接。这个只有用改变钢筋级别的办法来实现了,例如梁钢筋全部是三级钢,你可以设置三级钢大于20用套筒连接,二级的用搭接连接。然后将梁的下部钢筋设置为二级钢筋。再在梁构件中将二级钢筋的锚固搭接长度修改为三级钢的锚固搭接长度。汇总计算后记得这部分钢筋本来应该是三级的,要累计到三级钢筋中去。
2014-03-12 10:21:28
-
1、在工程设置中的计算设置里的搭接设置,按着图纸要求进行修改,径级多少至多少是绑扎、电渣压力焊、套筒分别设置就行。
2、剪力墙的附加钢筋在其它钢筋中设置。
2014-03-11 19:12:15
-
2014-03-11 19:21:20
-
如图,我每次算量唯一不知道怎么设置的就是搭接这里,图纸上说的机械连接,在软件里指的是什么连接啊,绑扎和焊接我都明白,就是不知道其他几种连接是怎么的,机械连接不是同称吗?该如何设置啊请问。
-
如图,我每次算量唯一不知道怎么设置的就是搭接这里,图纸上说的机械连接,在软件里指的是什么连接啊,绑扎和焊接我都明白,就是不知道其他几种连接是怎么的,机械连接不是同称吗?该如何设置啊请问。
-
GGJ钢筋算量软件默认的计算设置 每层剪力墙钢筋的预留以及搭接与实际施工中不同(如图),虽然不影响计算结构,但怎样才能调整为50%搭接。
-
结构总说明上有一条“当钢筋直径>25mm时,其锚固长度及搭接长度均乘1.1倍”。 这个在GGJ2009中怎么设置? 谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看