小徐 2014-03-15 15:56:17 | 河北省 安装 | 2223查看 4回答
算防雷接地的时候, 没有淋浴的公共卫生间,请问用算跨接、抱箍之类吗,图上根本没有LEB啊,只在电井有
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
公共卫生间,设计说明没有设计LDB的,可以不计算;
电井每层都设置的。
2014-03-17 07:55:24
-
照图施工,或者设计说明
2014-03-15 17:13:14
-
1.电井里水平敷设一圈40*4的镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢可靠连接,底端与接地可靠连接。并与每层楼内钢筋板连接。是每层都需要敷设一圈的。
2014-03-16 10:21:27
-
是每层都敷设 ,练成一个整体!
2014-03-16 12:46:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看