43****@qq.com 2014-03-15 16:21:13 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1566查看 1回答
风机控制箱的控制电缆跟电力电缆的问题
1、地下室有6台排烟风机,请问是不是从消防控制中心引6根控制电缆到风机控制箱,然后再从变配电室引6根电力电缆到双电源切换箱,然后再到控制箱,最后再到风机是吧? 2、请问柜式风机的控制箱可否扎堆放在一个地方?因为我看到现场吊装的轴流风机跟柜式风机旁边没有控制箱,就从旁边的桥架内引出个电力电缆给它供电。。 3、如果这6台风机的控制箱都是扎堆放的,那请问是不是只要配一个双电源切换箱就行了,因为一个切换箱最多可以带8个水泵或风机
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、地下室有6台排烟风机,请问是不是从消防控制中心引6根控制电缆到风机控制箱,然后再从变配电室引6根电力电缆到双电源切换箱,然后再到控制箱,最后再到风机是吧?
排烟风机需要有控制线也就是信号线和电源线,一般电源线是在当曾电源箱那里的,信号线需要到控制中心的,你的理解是正确的,这个设计上应该有明确的说明的。
2、请问柜式风机的控制箱可否扎堆放在一个地方?因为我看到现场吊装的轴流风机跟柜式风机旁边没有控制箱,就从旁边的桥架内引出个电力电缆给它供电。。
控制箱可以在一起放置也可以单独放置,建议你最好单独放置,方便调试可以手动调整也可以机房同一控制,这样比较灵活。
3、如果这6台风机的控制箱都是扎堆放的,那请问是不是只要配一个双电源切换箱就行了,因为一个切换箱最多可以带8个水泵或风机
集中放置或者分散放置都可以是一个切换箱的,就是电源的远近问题,遵照设计的意见进行处理,设计没有意见的按照现场实际进行操作,需要有安全措施和方便操作的前提
2014-03-15 16:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看