心酸的萝卜 2014-03-16 11:50:48 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 778查看 6回答
关于植筋钢筋用量
甲方给了一个签证单:楼层装框植筋费(人工、植筋胶、钻花费)按本工程所有建筑面积2元/㎡,除钢筋外的包干费。 想请问一下,根据这个签单的意思就是我可竞争的费用就只有植筋的钢筋量了吗?这个钢筋量套取哪个定额呢?还有就是植筋的钢筋量怎么算呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
建筑抗震设计规范(GB50011-2010)和砌体结构工程施工质量验收规范(BG50203-2011)都有规定,对有抗震要求的砌体拉结筋伸入墙体大于等于1000mm,如果是圆钢入墙体端头要弯180度弯钩。植筋深度一般要求15D。植筋如果在钢筋计算时没有把拉结筋算在内,签证里也要把钢筋量加进去,这是一笔不小的用量,定额中的费用只是人工费和植筋的材料费,在做签证时还要考虑管理费、利润、规费税金等。
2014-03-16 15:34:25
-
想请问一下,根据这个签单的意思就是我可竞争的费用就只有植筋的钢筋量了吗?这个钢筋量套取哪个定额呢?还有就是植筋的钢筋量怎么算呢? 答:钢筋重量,按植筋要求计取,套定额,按官方信息价,你可降价(下浮),钢筋重量计算同结构的方法。套植定额子目。
2014-03-16 12:31:19
-
甲方给了一个签证单:楼层装框植筋费(人工、植筋胶、钻花费)按本工程所有建筑面积2元/㎡,除钢筋外的包干费。 想请问一下,根据这个签单的意思就是 可竞争的费用就只有建筑面积了,这个钢筋量不需要套 定额了;也不需要计算 植筋的钢筋量了;
2014-03-16 12:28:40
-
根据这个签单的意思就是结算直接依据建筑面积就可以了
2014-03-16 12:40:14
-
每平米2元,不包括钢筋。钢筋为砌体加强筋。和主体的钢筋一样用多大就套多大的项。
在我影响中植筋的净长3、4级抗震Lc=700.不算锚进混凝土里的和180度弯钩。
不太确定,等待高手!
2014-03-16 12:36:34
-
你好:应该包括植筋的钢筋
2014-03-16 12:39:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看