tom 2014-03-16 11:51:28 | 广东省 其他专业 | 1368查看 5回答
关于防雷接地的问题
桩承台基础, 预制桩 要求桩留出两根钢筋与柱子焊接,但现在有两三个桩的那两根钢筋割桩头的时候割断了,现在的解决方案是: 把承台的底筋四周用7字型钢筋焊接以及中间两根钢筋焊接,形成一个密闭箍,然后再引出两根镀锌圆钢来与柱子主筋焊接,具体看示意图,请问这种方案可行不,或者是否有待改进的地方,情况很急,希望大家帮帮忙
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从设计的要求来讲,应该是无法满足要求,设计的意思是要通过桩引入到地下。
2014-03-16 12:03:42
-
这样的加强补救措施,可以满足要求,我这边工地也出现过一次这样事故,处理方法跟你说的出不多!
2014-03-16 12:38:33
-
应该凿桩头,将桩的钢筋凿出来,再焊接接地钢筋
2014-03-16 13:16:19
-
作为补救措施,是需要征得设计单位同意的,只要设计单位同样了 这样的加强补救措施,就可以了;
2014-03-16 12:32:57
-
截图中的承台钢筋与桩钢筋是连在一起的,应该是能满足要求,最好还是请示一下设计单位,经设计单位和监理公司认可,免得后患。
2014-03-16 15:17:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看