陈华龙 2013-07-08 21:50:36 | 安徽省 安装算量GQI | 589查看 3回答
通风系统图形算量的两个问题
1.余压阀在通风中的作用是什么,如何计算工程量(如图)? 2.侧向的风口软件如何识别,我用标识识别为何识别不了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:余压阀是为了维持一定的室内静压、实现空调房间正压的无能耗自动控制而设置的设备,它是一个单向开启的风量调节装置,按静压差来调整开启度,用重锤的位置来平衡风压。通过余压阀的风量一般在100-1200m3/h之间,维持压差在5-40Pa之间。 余压阀对急剧的静压变化有很好的适应性,一般宜设置在静压差不同的洁净室之间下风侧的外墙上,并不得设在明显地影响下游侧的室内气流场所。 该装置由外框、阀板及配重组成,阀板最大开启角度为45°,可广泛用于净化车间或洁净室,用来维持室内与室外的正压差,使室内多余空气排出,阻止室外空气侵入。 其特点: 1、关闭紧密,反应灵敏 2、调节方便、外表美观 3、不耗能源 4、排出风速不影响室内气流状态 5、重锤位置可根据风量、压差要求进行调节 余压阀按风管部件,按个数识别; 侧风口也是风管部件,按个数识别,但是新建构件时必须新建侧风口。
2013-07-09 07:37:59
-
1、像余压阀这样与软件操作无关的问题,建议先百度,很方便的一个方法。 2、风管部件的识别是需要先识别过风管后才能操作的,要不是识别不上去的。
2013-07-09 09:15:53
-
先识别风管后,定义和识别再识别余压阀和侧风口即可
2013-07-09 06:53:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看