这样的地下室底板是否一定要设置止水带?
概况:底板面积为15000m2,上有三栋32层高楼,图纸表示有微膨胀砼加强带,具体做法中没有画止水带,有说明高一个标号的微膨胀砼和底板同时浇筑. 请问:底板上是否一定要设置橡胶止水带,如果设置,要怎么设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计图 没有特别要求的 不是一定要设置橡胶止水带的;
2014-03-17 12:52:23
-
概况:底板面积为15000m2,上有三栋32层高楼,图纸表示有微膨胀砼加强带,具体做法中没有画止水带,有说明高一个标号的微膨胀砼和底板同时浇筑. 请问:底板上是否一定要设置橡胶止水带,如果设置,要怎么设置?
回答:要问问设计的,是否留有沉降后浇带的,要有肯定有止水钢板或者橡胶止水带
2014-03-17 12:55:09
-
你说的应该是后浇带的事,如果没有设计后浇带,你问一下设计院他们肯定会给你答复的。
2014-03-17 13:17:09
-
15000㎡的底板上面三栋32层,设计应该有沉降后浇带,一般后浇带用止水钢板,不用橡胶止水带,沉降后浇带待主体施工完成45天看沉降观测记录,没有继续下沉的情况下用相同部位高一等级的微膨胀混凝土进行浇筑。橡胶止水带一般用于变形缝处,如主楼与人防通道连接口,或车库入库与主楼连接口处。
2014-03-17 13:19:50
-
如果没有地下水,设计也没有考虑设止水带,那就不需要施工止水带。