oxx 2014-03-18 14:14:28 | 北京市 安装 | 9562查看 4回答
应急照明强启线导线的根数如何确定
应急照明强启线和充电线在统计工程量时怎样确定工程量?是不是按系统图给的导线线的根数算么?比如下图中从电井出来的到应急灯到开关各部分导线的根数如何确定
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际上就是按WDZN-BYJ-4*2.5 SC20-CC ,WC 计算管线,即可。系统图是要告诉你,管内还有强启相线1根。
2014-03-18 17:28:47
-
应急照明强启线和充电线在统计工程量时按照平面图 结合系统图 计算确定工程量,是 按系统图给的导线线的根数计算的;比如下图中从电井出来的到应急灯到开关各部分导线的根数 是 3+1根了;
2014-03-18 14:17:28
-
你好:1、如果有充电线就没有强启线。
2、有强启线的,管内为4根线,强启线一根,火线一根,零线一根,PE线一根。这种情况应急灯到开关是三根线,因为是采用的双控开关。
3、有充电线的,管内为4根线,充电线一根,火线一根,零线一根,PE线一根。
2014-03-18 14:21:54
-
系统图结合平面图计算,工程量按系统图走,此处工程量为SC20,4根2.5的WDZBN-BYJ线。
2014-03-18 18:17:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看