lumama 2014-03-20 18:19:36 | 山西省 安装 | 651查看 3回答
防雷接地问题
图中那个梁下预留的是个什么东西,需要计算工程量吗?如果计算工程量要套什么定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图中那个梁下预留的是个什么东西,需要计算工程量吗?如果计算工程量要套什么定额? 答:这是电梯的东西,与防雷工程没有必然的联系,可以不计算。
2014-03-20 19:01:20
-
图中那个梁下预留的是个什么东西,需要计算工程量吗?
答:两处预埋铁。一头与图中的MEB线焊接,另一头与后期安装的电缆桥架边接地母线(镀锌扁钢)焊接;一头与图中的MEB线焊接,另一头与后期安装的电梯导轨旁接地母线(镀锌扁钢)焊接;
如果计算工程量要套什么定额?
答:计算预埋铁,后期安装的两根接地母线。
2014-03-21 08:36:57
-
梁下预留的是个接地预埋钢板,需要计算工程量的。如果计算工程量要套接地母线定额就行。
2014-03-21 14:48:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看