四儿 2014-03-20 19:51:30 | 浙江省 云翻样 | 1722查看 5回答
桩承台中基础梁的锚固问题。
在布置基础地梁时,地梁的支座是柱还是承台?我在布置地梁后进行端支座的上部钢筋的查询,发现该上部钢筋直通到了承台的另一边了(该承台有近10米即:10米-0.4+15d的形式进行锚固),我觉得很不合常理。(此时再进行汇总计算时,系统提示上部通长筋超过此段梁的2倍)我认为应该在此承台的柱的位置进行锚固。这种理解对么?如何实现端支座在柱的位置进行锚固,而不是伸到桩承台的另一边(假如桩承台很大的话上部通长筋也延伸过去了,就感觉不对)。请问在哪里设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:想改变这种现状,请用地框梁代替基础梁,可取柱为支座。否则如下图。
2014-03-20 20:19:24
-
基础梁的钢筋是按柱位置作为支座的。
2014-03-20 20:11:44
-
在布置基础地梁时,地梁的支座是承台,
2014-03-20 20:58:57
-
同意楼上的回答。
2014-03-20 20:47:08
-
支持二楼的回答
2014-03-21 04:58:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看