• 1.厕所排气扇 需要帆布软接头吗?北京2012定额里已经包含 支架制作安装了,还需要套支架刷漆定额吗

    1.厕所排气扇 需要帆布软接头吗? 2.北京2012定额 厕所排气扇 安装 里已经包含 支架制作安装了,还需要套支架刷漆定额吗?

    问题补充:补充: 图纸上 连接 这种排风扇的风道是矩形的!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.厕所排气扇 需要帆布软接头吗?

    答:排气扇功率小,震动小,所以不需要帆布软接头(圆风管、矩形风管都一样)。软接头需要画出来的才计算。

    2.北京2012定额 厕所排气扇 安装 里已经包含 支架制作安装了,还需要套支架刷漆定额吗?

    答:需要。不管是定额子目中含的支吊架,还是另套设备支架、风机吊架子目的支吊架,均不包含刷漆,需要另行计算。

    2014-03-21 11:56:27 

  • 1.厕所排气扇 需要帆布软接头吗?

    排气扇一般不用帆布软接的,设计有规定的按照设计的规定处理。

     2.北京2012定额 厕所排气扇 安装 里已经包含 支架制作安装了,还需要套支架刷漆定额吗?

    不需要的,不能重复记取的。

    问题补充:

    补充: 图纸上 连接 这种排风扇的风道是矩形的! 不管是矩形的还是圆形的,排气扇独属于小风量设备为了减少震动可以装上软接的,看设计的规定处理

    2014-03-21 09:24:21 

  • 排气扇一般不需要帆布连接,如果设计为方形其他管道和帆布连接,就按设计计算套项;支架刷漆是否套项看子目工料机里面的支架材料是什么,普通铁件就可以再套一个刷漆子目,如果是镀锌支吊件或已含防锈漆就不用再套。

    2014-03-21 09:45:24 

  • 1.厕所排气扇 需要帆布软接头吗?

    厕所排气扇应该用PVC管硬连接;

    2.北京2012定额 厕所排气扇 安装 里已经包含 支架制作安装了,还需要套支架刷漆定额吗?

    支架刷漆都可套刷漆。

    2014-03-21 09:11:41 

  • 1.厕所排气扇 需要帆布软接头吗?

    不需要;

    2.北京2012定额 厕所排气扇 安装 里已经包含 支架制作安装了,还需要套支架刷漆定额吗?

    不需要;

    2014-03-21 09:07:59 

  • 1.厕所排气扇不需要帆布软接头。

    2.北京2012定额 厕所排气扇 安装 里已经包含 支架制作安装了,不需要套支架刷漆定额。


    问题补充:

     图纸上 连接 这种排风扇的风道是矩形的,应该是直接安装在风道上的。

    2014-03-21 14:35:04 